2025.12.11 (목)

  • 흐림속초5.6℃
  • 맑음5.7℃
  • 맑음철원2.5℃
  • 맑음동두천2.2℃
  • 맑음파주2.0℃
  • 맑음대관령1.5℃
  • 맑음춘천5.7℃
  • 맑음백령도0.3℃
  • 구름조금북강릉7.6℃
  • 구름조금강릉8.7℃
  • 맑음동해9.2℃
  • 맑음서울4.1℃
  • 맑음인천2.7℃
  • 맑음원주6.8℃
  • 비울릉도6.2℃
  • 맑음수원4.9℃
  • 맑음영월6.6℃
  • 맑음충주7.0℃
  • 맑음서산4.7℃
  • 맑음울진10.1℃
  • 맑음청주6.9℃
  • 맑음대전6.4℃
  • 맑음추풍령7.5℃
  • 구름조금안동8.5℃
  • 맑음상주8.7℃
  • 맑음포항12.0℃
  • 맑음군산7.6℃
  • 구름조금대구11.1℃
  • 맑음전주8.7℃
  • 맑음울산11.7℃
  • 맑음창원12.9℃
  • 맑음광주8.9℃
  • 맑음부산13.9℃
  • 맑음통영14.0℃
  • 맑음목포8.2℃
  • 맑음여수12.7℃
  • 구름조금흑산도7.4℃
  • 맑음완도9.5℃
  • 맑음고창7.3℃
  • 맑음순천8.9℃
  • 맑음홍성(예)5.6℃
  • 맑음5.7℃
  • 구름많음제주12.8℃
  • 구름조금고산11.3℃
  • 맑음성산12.1℃
  • 맑음서귀포15.8℃
  • 맑음진주12.8℃
  • 맑음강화1.9℃
  • 맑음양평6.3℃
  • 맑음이천6.3℃
  • 맑음인제5.8℃
  • 맑음홍천6.7℃
  • 맑음태백3.3℃
  • 맑음정선군5.2℃
  • 맑음제천6.3℃
  • 맑음보은6.7℃
  • 맑음천안5.5℃
  • 맑음보령6.2℃
  • 맑음부여7.4℃
  • 맑음금산8.2℃
  • 맑음6.2℃
  • 맑음부안7.6℃
  • 맑음임실7.8℃
  • 맑음정읍7.2℃
  • 맑음남원8.7℃
  • 맑음장수7.0℃
  • 맑음고창군7.4℃
  • 맑음영광군7.1℃
  • 맑음김해시12.8℃
  • 맑음순창군8.1℃
  • 맑음북창원13.4℃
  • 맑음양산시14.5℃
  • 맑음보성군11.2℃
  • 맑음강진군10.0℃
  • 맑음장흥9.7℃
  • 맑음해남8.8℃
  • 맑음고흥11.1℃
  • 맑음의령군12.0℃
  • 맑음함양군10.6℃
  • 맑음광양시12.3℃
  • 맑음진도군8.5℃
  • 맑음봉화6.3℃
  • 맑음영주7.4℃
  • 맑음문경7.9℃
  • 맑음청송군8.1℃
  • 맑음영덕9.5℃
  • 맑음의성9.9℃
  • 맑음구미9.6℃
  • 구름조금영천10.4℃
  • 맑음경주시10.7℃
  • 맑음거창9.6℃
  • 맑음합천12.8℃
  • 맑음밀양12.1℃
  • 맑음산청11.0℃
  • 맑음거제12.1℃
  • 맑음남해13.4℃
  • 맑음13.5℃
원자력안전위원회, 한울 5호기 재가동 승인
  • 해당된 기사를 공유합니다

원자력안전위원회, 한울 5호기 재가동 승인

원자력안전위원회

 

원자력안전위원회는 지난 1월 13일 자동 정지된 한울 5호기의 사건조사 및 안전성 확인을 마무리하고, 1월 27일 재가동을 승인했다.

한울 5호기는 1월 13일 정상운전 중 원자로냉각재펌프 4대 중 1대의 전류차동보호계전기가 작동함에 따라, 비안전모선 차단기가 개방되어 해당 원자로냉각재펌프가 정지되었고 이에 따라 원자로가 자동 정지되었다.

원안위는 한울 5호기 원자로 자동 정지·조사 과정에서 운전원의 조치가 관련 절차서에 따라 수행되었고 안전설비가 설계대로 작동했으며, 발전소 내·외 방사선의 비정상적 증가 등이 없음을 확인했다.

원인 조사 결과, 해당 원자로냉각재펌프의 전동기에서 고정자의 권선 내부 단락으로 과전류·과열이 발생하여 일부 권선이 손상되었고, 이로 인해 지락이 발생함에 따라 전류차동보호계전기가 작동하였음을 확인했다.

손상된 전동기는 예비 전동기로 교체되었으며, 교체 후 부하·무부하 시험, 절연진단 등을 통해 성능 기준에 만족함을 확인했다.

아울러, 원안위는 한수원이 전동기 구매 시 전동기 권선의 절연기능 신뢰성을 강화하기 위해 관련 구매 기술규격을 강화하는 등의 계획을 수립하였음을 확인했고, 한울 5호기 재가동 승인 이후 출력 증발 과정을 모니터링하고, 한수원이 수립한 재발방지대책을 지속적으로 점검할 예정이다.
출처 : 원자력안전위원회
웹사이트 : http://3