2026.07.06 (월)

  • 구름많음속초26.9℃
  • 비25.7℃
  • 흐림철원27.8℃
  • 구름많음동두천26.6℃
  • 구름많음파주26.6℃
  • 구름많음대관령25.2℃
  • 흐림춘천26.5℃
  • 천둥번개백령도21.0℃
  • 구름많음북강릉27.5℃
  • 구름많음강릉28.2℃
  • 맑음동해26.8℃
  • 흐림서울25.8℃
  • 비인천25.7℃
  • 흐림원주28.3℃
  • 박무울릉도25.5℃
  • 구름많음수원26.2℃
  • 구름많음영월28.3℃
  • 구름많음충주28.7℃
  • 구름많음서산25.4℃
  • 구름많음울진26.4℃
  • 비청주27.9℃
  • 구름많음대전28.3℃
  • 구름많음추풍령25.7℃
  • 구름많음안동27.6℃
  • 구름많음상주28.2℃
  • 흐림포항27.6℃
  • 구름많음군산28.4℃
  • 구름많음대구27.8℃
  • 구름많음전주28.5℃
  • 흐림울산27.8℃
  • 흐림창원26.8℃
  • 구름많음광주27.7℃
  • 흐림부산26.1℃
  • 구름많음통영25.2℃
  • 흐림목포26.3℃
  • 흐림여수24.4℃
  • 박무흑산도23.3℃
  • 흐림완도26.4℃
  • 구름많음고창27.8℃
  • 구름많음순천26.7℃
  • 구름많음홍성(예)26.1℃
  • 구름많음26.2℃
  • 맑음제주29.3℃
  • 구름많음고산24.9℃
  • 구름많음성산27.5℃
  • 비서귀포25.4℃
  • 구름많음진주26.9℃
  • 흐림강화25.0℃
  • 흐림양평26.0℃
  • 구름많음이천28.7℃
  • 흐림인제28.1℃
  • 흐림홍천27.3℃
  • 구름많음태백27.9℃
  • 구름많음정선군28.7℃
  • 흐림제천25.9℃
  • 구름많음보은27.1℃
  • 구름많음천안27.5℃
  • 흐림보령26.4℃
  • 구름많음부여27.3℃
  • 구름많음금산28.0℃
  • 구름많음26.6℃
  • 구름많음부안28.2℃
  • 흐림임실24.9℃
  • 구름많음정읍29.0℃
  • 구름많음남원27.7℃
  • 구름많음장수26.1℃
  • 구름많음고창군27.5℃
  • 구름많음영광군26.9℃
  • 흐림김해시27.3℃
  • 구름많음순창군27.0℃
  • 구름많음북창원27.5℃
  • 흐림양산시27.7℃
  • 구름많음보성군26.9℃
  • 흐림강진군26.9℃
  • 흐림장흥26.2℃
  • 구름많음해남27.1℃
  • 흐림고흥27.3℃
  • 구름많음의령군27.4℃
  • 구름많음함양군27.9℃
  • 구름많음광양시26.0℃
  • 구름많음진도군26.1℃
  • 구름많음봉화26.5℃
  • 구름많음영주25.7℃
  • 구름많음문경26.4℃
  • 구름많음청송군28.3℃
  • 구름많음영덕29.7℃
  • 구름많음의성28.3℃
  • 구름많음구미26.8℃
  • 구름많음영천26.7℃
  • 흐림경주시28.3℃
  • 구름많음거창27.9℃
  • 구름많음합천26.4℃
  • 흐림밀양27.0℃
  • 구름많음산청27.0℃
  • 구름많음거제26.4℃
  • 흐림남해25.8℃
  • 흐림26.9℃
원자력안전위원회, 한울 5호기 재가동 승인
  • 해당된 기사를 공유합니다

원자력안전위원회, 한울 5호기 재가동 승인

원자력안전위원회

 

원자력안전위원회는 지난 1월 13일 자동 정지된 한울 5호기의 사건조사 및 안전성 확인을 마무리하고, 1월 27일 재가동을 승인했다.

한울 5호기는 1월 13일 정상운전 중 원자로냉각재펌프 4대 중 1대의 전류차동보호계전기가 작동함에 따라, 비안전모선 차단기가 개방되어 해당 원자로냉각재펌프가 정지되었고 이에 따라 원자로가 자동 정지되었다.

원안위는 한울 5호기 원자로 자동 정지·조사 과정에서 운전원의 조치가 관련 절차서에 따라 수행되었고 안전설비가 설계대로 작동했으며, 발전소 내·외 방사선의 비정상적 증가 등이 없음을 확인했다.

원인 조사 결과, 해당 원자로냉각재펌프의 전동기에서 고정자의 권선 내부 단락으로 과전류·과열이 발생하여 일부 권선이 손상되었고, 이로 인해 지락이 발생함에 따라 전류차동보호계전기가 작동하였음을 확인했다.

손상된 전동기는 예비 전동기로 교체되었으며, 교체 후 부하·무부하 시험, 절연진단 등을 통해 성능 기준에 만족함을 확인했다.

아울러, 원안위는 한수원이 전동기 구매 시 전동기 권선의 절연기능 신뢰성을 강화하기 위해 관련 구매 기술규격을 강화하는 등의 계획을 수립하였음을 확인했고, 한울 5호기 재가동 승인 이후 출력 증발 과정을 모니터링하고, 한수원이 수립한 재발방지대책을 지속적으로 점검할 예정이다.
출처 : 원자력안전위원회
웹사이트 : http://3






모바일 버전으로 보기