2026.05.26 (화)

  • 흐림속초18.7℃
  • 흐림26.5℃
  • 흐림철원24.8℃
  • 흐림동두천24.8℃
  • 흐림파주24.1℃
  • 흐림대관령17.6℃
  • 흐림춘천26.0℃
  • 비백령도20.5℃
  • 흐림북강릉19.4℃
  • 흐림강릉20.9℃
  • 흐림동해18.7℃
  • 비서울27.6℃
  • 비인천25.4℃
  • 흐림원주28.9℃
  • 구름많음울릉도23.4℃
  • 흐림수원28.9℃
  • 흐림영월28.9℃
  • 흐림충주28.0℃
  • 흐림서산24.9℃
  • 구름많음울진21.2℃
  • 흐림청주29.7℃
  • 흐림대전25.4℃
  • 흐림추풍령25.9℃
  • 흐림안동27.1℃
  • 흐림상주27.8℃
  • 흐림포항27.1℃
  • 흐림군산26.6℃
  • 흐림대구28.5℃
  • 비전주26.9℃
  • 흐림울산24.8℃
  • 흐림창원25.4℃
  • 흐림광주25.8℃
  • 흐림부산24.9℃
  • 흐림통영26.3℃
  • 흐림목포23.5℃
  • 비여수22.6℃
  • 비흑산도18.4℃
  • 흐림완도20.3℃
  • 흐림고창25.5℃
  • 흐림순천22.0℃
  • 비홍성(예)26.0℃
  • 흐림28.3℃
  • 비제주28.1℃
  • 흐림고산21.6℃
  • 흐림성산21.8℃
  • 비서귀포22.1℃
  • 흐림진주25.9℃
  • 흐림강화24.4℃
  • 흐림양평27.8℃
  • 흐림이천28.9℃
  • 흐림인제23.3℃
  • 흐림홍천26.9℃
  • 흐림태백19.0℃
  • 흐림정선군22.2℃
  • 흐림제천27.7℃
  • 흐림보은27.2℃
  • 흐림천안24.2℃
  • 흐림보령25.5℃
  • 흐림부여23.1℃
  • 흐림금산25.4℃
  • 흐림24.9℃
  • 흐림부안26.6℃
  • 흐림임실25.4℃
  • 흐림정읍26.6℃
  • 흐림남원26.3℃
  • 흐림장수24.1℃
  • 흐림고창군26.0℃
  • 흐림영광군25.5℃
  • 흐림김해시27.0℃
  • 흐림순창군26.6℃
  • 흐림북창원28.1℃
  • 흐림양산시27.7℃
  • 흐림보성군20.9℃
  • 흐림강진군21.3℃
  • 흐림장흥21.6℃
  • 흐림해남21.5℃
  • 흐림고흥20.6℃
  • 흐림의령군27.8℃
  • 흐림함양군25.1℃
  • 흐림광양시25.0℃
  • 흐림진도군21.5℃
  • 흐림봉화25.4℃
  • 흐림영주24.9℃
  • 구름많음문경28.8℃
  • 흐림청송군28.3℃
  • 구름많음영덕24.8℃
  • 흐림의성29.4℃
  • 흐림구미24.0℃
  • 흐림영천28.6℃
  • 흐림경주시27.7℃
  • 흐림거창25.2℃
  • 흐림합천27.1℃
  • 흐림밀양29.0℃
  • 흐림산청25.6℃
  • 흐림거제25.6℃
  • 흐림27.6℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.