2026.05.05 (화)

  • 맑음속초20.5℃
  • 맑음21.2℃
  • 맑음철원19.5℃
  • 맑음동두천20.0℃
  • 맑음파주19.1℃
  • 맑음대관령16.7℃
  • 맑음춘천21.5℃
  • 맑음백령도13.1℃
  • 맑음북강릉23.6℃
  • 맑음강릉24.1℃
  • 맑음동해24.9℃
  • 맑음서울20.1℃
  • 맑음인천17.2℃
  • 맑음원주21.0℃
  • 맑음울릉도17.8℃
  • 맑음수원19.7℃
  • 맑음영월21.1℃
  • 맑음충주22.5℃
  • 맑음서산18.4℃
  • 맑음울진24.7℃
  • 맑음청주22.8℃
  • 맑음대전22.7℃
  • 맑음추풍령21.7℃
  • 맑음안동23.2℃
  • 맑음상주23.2℃
  • 맑음포항24.5℃
  • 맑음군산18.3℃
  • 맑음대구24.9℃
  • 맑음전주21.8℃
  • 맑음울산21.0℃
  • 맑음창원19.6℃
  • 맑음광주21.8℃
  • 맑음부산18.7℃
  • 맑음통영18.9℃
  • 맑음목포19.3℃
  • 맑음여수17.5℃
  • 맑음흑산도17.1℃
  • 맑음완도20.3℃
  • 맑음고창20.6℃
  • 맑음순천19.6℃
  • 맑음홍성(예)19.6℃
  • 맑음21.4℃
  • 맑음제주18.5℃
  • 맑음고산17.0℃
  • 맑음성산18.7℃
  • 맑음서귀포19.7℃
  • 맑음진주19.4℃
  • 맑음강화16.4℃
  • 맑음양평21.4℃
  • 맑음이천21.3℃
  • 맑음인제20.5℃
  • 맑음홍천21.9℃
  • 맑음태백18.4℃
  • 맑음정선군20.9℃
  • 맑음제천20.5℃
  • 맑음보은21.6℃
  • 맑음천안21.8℃
  • 맑음보령18.3℃
  • 맑음부여20.4℃
  • 맑음금산21.7℃
  • 맑음21.5℃
  • 맑음부안18.7℃
  • 맑음임실21.7℃
  • 맑음정읍19.9℃
  • 맑음남원22.5℃
  • 맑음장수20.3℃
  • 맑음고창군20.1℃
  • 맑음영광군19.5℃
  • 맑음김해시20.5℃
  • 맑음순창군21.8℃
  • 맑음북창원20.3℃
  • 맑음양산시20.5℃
  • 맑음보성군19.3℃
  • 맑음강진군19.7℃
  • 맑음장흥19.9℃
  • 맑음해남19.1℃
  • 맑음고흥18.9℃
  • 맑음의령군21.9℃
  • 맑음함양군24.1℃
  • 맑음광양시19.9℃
  • 맑음진도군18.1℃
  • 맑음봉화21.5℃
  • 맑음영주21.7℃
  • 맑음문경22.7℃
  • 맑음청송군23.7℃
  • 맑음영덕21.7℃
  • 맑음의성24.0℃
  • 맑음구미24.4℃
  • 맑음영천23.0℃
  • 맑음경주시23.5℃
  • 맑음거창23.1℃
  • 맑음합천22.4℃
  • 맑음밀양22.6℃
  • 맑음산청20.7℃
  • 맑음거제18.1℃
  • 맑음남해17.2℃
  • 맑음19.1℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.