2026.05.03 (일)

  • 흐림속초13.3℃
  • 비11.8℃
  • 흐림철원11.5℃
  • 흐림동두천11.5℃
  • 흐림파주11.5℃
  • 흐림대관령8.8℃
  • 흐림춘천12.3℃
  • 흐림백령도11.0℃
  • 흐림북강릉12.6℃
  • 흐림강릉13.6℃
  • 흐림동해13.2℃
  • 비서울12.6℃
  • 비인천12.3℃
  • 흐림원주12.2℃
  • 비울릉도15.0℃
  • 흐림수원12.1℃
  • 흐림영월12.7℃
  • 흐림충주12.5℃
  • 흐림서산11.2℃
  • 흐림울진14.0℃
  • 비청주13.4℃
  • 비대전12.8℃
  • 흐림추풍령11.5℃
  • 비안동14.5℃
  • 흐림상주13.3℃
  • 비포항15.2℃
  • 흐림군산11.9℃
  • 흐림대구13.5℃
  • 흐림전주11.9℃
  • 비울산13.2℃
  • 비창원12.3℃
  • 흐림광주12.8℃
  • 비부산13.1℃
  • 흐림통영12.1℃
  • 비목포13.6℃
  • 비여수12.1℃
  • 비흑산도11.9℃
  • 흐림완도13.4℃
  • 흐림고창12.4℃
  • 흐림순천11.0℃
  • 비홍성(예)11.9℃
  • 흐림12.6℃
  • 비제주18.8℃
  • 흐림고산17.3℃
  • 흐림성산17.9℃
  • 비서귀포18.5℃
  • 흐림진주11.1℃
  • 흐림강화11.4℃
  • 흐림양평12.5℃
  • 흐림이천12.1℃
  • 흐림인제11.3℃
  • 흐림홍천12.3℃
  • 흐림태백10.1℃
  • 흐림정선군11.6℃
  • 흐림제천12.1℃
  • 흐림보은12.8℃
  • 흐림천안12.9℃
  • 흐림보령11.4℃
  • 흐림부여12.3℃
  • 흐림금산12.1℃
  • 흐림12.5℃
  • 흐림부안12.4℃
  • 흐림임실11.1℃
  • 흐림정읍12.1℃
  • 흐림남원11.6℃
  • 흐림장수9.9℃
  • 흐림고창군12.3℃
  • 흐림영광군11.9℃
  • 흐림김해시12.7℃
  • 흐림순창군11.8℃
  • 흐림북창원13.5℃
  • 흐림양산시13.7℃
  • 흐림보성군12.1℃
  • 흐림강진군13.0℃
  • 흐림장흥13.4℃
  • 흐림해남13.8℃
  • 흐림고흥12.4℃
  • 흐림의령군12.5℃
  • 흐림함양군11.9℃
  • 흐림광양시11.6℃
  • 흐림진도군14.6℃
  • 흐림봉화12.4℃
  • 흐림영주12.9℃
  • 흐림문경13.2℃
  • 흐림청송군12.2℃
  • 흐림영덕13.8℃
  • 흐림의성13.7℃
  • 흐림구미12.9℃
  • 흐림영천12.8℃
  • 흐림경주시13.1℃
  • 흐림거창11.7℃
  • 흐림합천12.9℃
  • 흐림밀양13.2℃
  • 흐림산청11.3℃
  • 흐림거제12.2℃
  • 흐림남해12.0℃
  • 흐림13.4℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.






모바일 버전으로 보기