2026.04.21 (화)

  • 맑음속초13.3℃
  • 맑음3.0℃
  • 맑음철원2.7℃
  • 맑음동두천4.3℃
  • 맑음파주5.3℃
  • 맑음대관령6.4℃
  • 맑음춘천3.1℃
  • 황사백령도10.8℃
  • 황사북강릉11.5℃
  • 맑음강릉13.0℃
  • 맑음동해13.5℃
  • 황사서울7.6℃
  • 황사인천8.1℃
  • 맑음원주4.1℃
  • 황사울릉도12.1℃
  • 맑음수원5.9℃
  • 맑음영월3.0℃
  • 맑음충주3.7℃
  • 맑음서산2.9℃
  • 맑음울진10.3℃
  • 황사청주5.9℃
  • 황사대전5.1℃
  • 맑음추풍령2.5℃
  • 황사안동5.0℃
  • 맑음상주5.4℃
  • 황사포항9.4℃
  • 맑음군산4.6℃
  • 황사대구8.4℃
  • 황사전주4.7℃
  • 황사울산8.7℃
  • 황사창원10.8℃
  • 황사광주6.8℃
  • 구름많음부산11.1℃
  • 구름많음통영8.9℃
  • 황사목포6.8℃
  • 황사여수8.6℃
  • 황사흑산도7.4℃
  • 구름많음완도6.4℃
  • 맑음고창2.8℃
  • 구름많음순천7.0℃
  • 황사홍성(예)5.2℃
  • 맑음3.4℃
  • 황사제주9.7℃
  • 맑음고산10.0℃
  • 구름많음성산10.9℃
  • 구름많음서귀포13.7℃
  • 구름많음진주7.2℃
  • 맑음강화7.5℃
  • 맑음양평4.1℃
  • 맑음이천4.2℃
  • 맑음인제4.5℃
  • 맑음홍천2.9℃
  • 맑음태백9.0℃
  • 맑음정선군3.2℃
  • 맑음제천2.0℃
  • 맑음보은1.4℃
  • 맑음천안2.7℃
  • 맑음보령3.9℃
  • 맑음부여2.3℃
  • 맑음금산1.8℃
  • 맑음3.0℃
  • 맑음부안5.0℃
  • 구름많음임실0.9℃
  • 맑음정읍3.8℃
  • 구름많음남원2.6℃
  • 구름많음장수0.0℃
  • 맑음고창군4.5℃
  • 구름많음영광군3.4℃
  • 구름많음김해시10.8℃
  • 구름많음순창군2.7℃
  • 구름많음북창원10.7℃
  • 구름많음양산시11.9℃
  • 구름많음보성군6.4℃
  • 구름많음강진군5.3℃
  • 구름많음장흥4.0℃
  • 흐림해남5.6℃
  • 구름많음고흥4.3℃
  • 구름많음의령군4.3℃
  • 구름많음함양군2.2℃
  • 구름많음광양시6.8℃
  • 흐림진도군7.8℃
  • 맑음봉화2.0℃
  • 맑음영주4.2℃
  • 맑음문경4.3℃
  • 맑음청송군3.1℃
  • 구름많음영덕8.8℃
  • 맑음의성3.4℃
  • 맑음구미6.5℃
  • 맑음영천6.8℃
  • 구름많음경주시8.7℃
  • 구름많음거창2.5℃
  • 구름많음합천4.7℃
  • 구름많음밀양9.3℃
  • 구름많음산청4.7℃
  • 구름많음거제11.8℃
  • 구름많음남해10.0℃
  • 구름많음11.9℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.