2026.04.12 (일)

  • 맑음속초8.4℃
  • 맑음3.3℃
  • 맑음철원2.1℃
  • 맑음동두천4.3℃
  • 흐림파주6.0℃
  • 맑음대관령-1.2℃
  • 맑음춘천4.3℃
  • 맑음백령도6.1℃
  • 맑음북강릉10.3℃
  • 맑음강릉8.3℃
  • 맑음동해8.2℃
  • 박무서울7.0℃
  • 안개인천6.0℃
  • 맑음원주5.7℃
  • 맑음울릉도9.9℃
  • 흐림수원6.8℃
  • 맑음영월4.1℃
  • 구름많음충주4.6℃
  • 구름많음서산5.8℃
  • 맑음울진7.8℃
  • 박무청주8.8℃
  • 박무대전8.5℃
  • 맑음추풍령8.5℃
  • 맑음안동7.3℃
  • 맑음상주8.1℃
  • 맑음포항11.1℃
  • 흐림군산8.6℃
  • 구름많음대구11.1℃
  • 안개전주10.7℃
  • 구름많음울산12.1℃
  • 구름많음창원14.0℃
  • 박무광주11.6℃
  • 구름많음부산14.6℃
  • 구름많음통영12.7℃
  • 안개목포10.6℃
  • 흐림여수14.2℃
  • 안개흑산도9.5℃
  • 흐림완도
  • 구름많음고창10.2℃
  • 흐림순천8.6℃
  • 안개홍성(예)6.7℃
  • 구름많음5.3℃
  • 박무제주14.6℃
  • 흐림고산15.0℃
  • 흐림성산13.7℃
  • 흐림서귀포15.7℃
  • 흐림진주8.0℃
  • 맑음강화2.8℃
  • 맑음양평5.8℃
  • 맑음이천5.8℃
  • 맑음인제3.7℃
  • 맑음홍천4.5℃
  • 맑음태백2.2℃
  • 맑음정선군3.2℃
  • 맑음제천2.7℃
  • 맑음보은5.5℃
  • 구름많음천안5.4℃
  • 구름많음보령5.9℃
  • 구름많음부여8.7℃
  • 흐림금산7.4℃
  • 구름많음7.8℃
  • 구름많음부안9.7℃
  • 맑음임실8.4℃
  • 구름많음정읍10.6℃
  • 구름많음남원9.0℃
  • 구름많음장수5.2℃
  • 구름많음고창군9.8℃
  • 구름많음영광군10.3℃
  • 구름많음김해시13.9℃
  • 구름많음순창군8.2℃
  • 구름많음북창원13.4℃
  • 구름많음양산시15.3℃
  • 구름많음보성군12.3℃
  • 구름많음강진군10.2℃
  • 구름많음장흥10.3℃
  • 흐림해남10.8℃
  • 흐림고흥10.4℃
  • 구름많음의령군7.1℃
  • 구름많음함양군8.0℃
  • 구름많음광양시13.1℃
  • 흐림진도군9.5℃
  • 맑음봉화2.2℃
  • 구름많음영주5.0℃
  • 맑음문경7.3℃
  • 맑음청송군4.4℃
  • 맑음영덕7.6℃
  • 구름많음의성5.0℃
  • 맑음구미8.7℃
  • 맑음영천7.4℃
  • 맑음경주시9.3℃
  • 구름많음거창6.9℃
  • 구름많음합천8.8℃
  • 구름많음밀양10.8℃
  • 구름많음산청9.3℃
  • 구름많음거제12.2℃
  • 구름많음남해12.7℃
  • 구름많음13.8℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.