2026.03.31 (화)

  • 흐림속초9.4℃
  • 비10.1℃
  • 흐림철원8.7℃
  • 흐림동두천9.6℃
  • 흐림파주9.1℃
  • 흐림대관령6.0℃
  • 흐림춘천10.1℃
  • 맑음백령도6.0℃
  • 비북강릉8.6℃
  • 흐림강릉9.6℃
  • 흐림동해10.3℃
  • 비서울11.0℃
  • 비인천10.1℃
  • 흐림원주9.9℃
  • 비울릉도9.8℃
  • 비수원10.5℃
  • 흐림영월9.4℃
  • 흐림충주10.0℃
  • 흐림서산9.5℃
  • 흐림울진10.8℃
  • 구름많음청주11.1℃
  • 구름많음대전10.4℃
  • 흐림추풍령10.2℃
  • 비안동9.8℃
  • 흐림상주10.1℃
  • 비포항11.7℃
  • 구름많음군산11.1℃
  • 비대구10.8℃
  • 흐림전주10.9℃
  • 비울산11.5℃
  • 비창원11.8℃
  • 구름많음광주11.5℃
  • 비부산11.9℃
  • 흐림통영11.3℃
  • 박무목포10.6℃
  • 박무여수12.2℃
  • 박무흑산도8.6℃
  • 흐림완도11.5℃
  • 흐림고창10.8℃
  • 구름많음순천10.5℃
  • 비홍성(예)10.8℃
  • 구름많음10.2℃
  • 구름많음제주11.9℃
  • 흐림고산10.5℃
  • 흐림성산11.7℃
  • 맑음서귀포16.0℃
  • 흐림진주10.9℃
  • 흐림강화10.1℃
  • 흐림양평11.0℃
  • 흐림이천10.2℃
  • 흐림인제9.4℃
  • 흐림홍천9.6℃
  • 흐림태백7.1℃
  • 흐림정선군8.6℃
  • 흐림제천9.4℃
  • 흐림보은10.4℃
  • 구름많음천안11.0℃
  • 흐림보령11.2℃
  • 구름많음부여11.4℃
  • 흐림금산10.9℃
  • 구름많음10.4℃
  • 흐림부안11.6℃
  • 흐림임실10.9℃
  • 맑음정읍11.1℃
  • 흐림남원10.5℃
  • 흐림장수9.3℃
  • 흐림고창군11.0℃
  • 구름많음영광군10.1℃
  • 맑음김해시11.2℃
  • 흐림순창군11.6℃
  • 맑음북창원12.0℃
  • 맑음양산시12.4℃
  • 흐림보성군12.3℃
  • 흐림강진군11.8℃
  • 흐림장흥11.7℃
  • 흐림해남11.2℃
  • 흐림고흥11.8℃
  • 흐림의령군10.3℃
  • 흐림함양군10.3℃
  • 흐림광양시11.6℃
  • 흐림진도군10.8℃
  • 흐림봉화8.9℃
  • 흐림영주9.7℃
  • 흐림문경10.4℃
  • 흐림청송군9.8℃
  • 흐림영덕10.7℃
  • 흐림의성10.7℃
  • 흐림구미10.8℃
  • 흐림영천10.7℃
  • 흐림경주시11.5℃
  • 흐림거창10.8℃
  • 흐림합천11.2℃
  • 흐림밀양12.0℃
  • 흐림산청10.8℃
  • 흐림거제11.3℃
  • 흐림남해11.7℃
  • 비12.2℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.