2026.03.16 (월)

  • 구름많음속초8.6℃
  • 구름많음12.9℃
  • 구름많음철원12.3℃
  • 구름많음동두천14.2℃
  • 구름많음파주12.3℃
  • 구름많음대관령6.2℃
  • 구름많음춘천14.2℃
  • 연무백령도10.6℃
  • 구름많음북강릉9.6℃
  • 구름많음강릉11.9℃
  • 맑음동해10.4℃
  • 흐림서울13.2℃
  • 흐림인천10.0℃
  • 구름많음원주13.2℃
  • 구름많음울릉도9.4℃
  • 구름많음수원12.6℃
  • 맑음영월14.7℃
  • 구름많음충주14.1℃
  • 구름많음서산10.7℃
  • 구름많음울진10.9℃
  • 구름많음청주13.9℃
  • 구름많음대전14.5℃
  • 맑음추풍령14.5℃
  • 구름많음안동14.5℃
  • 맑음상주14.7℃
  • 구름많음포항11.9℃
  • 흐림군산8.4℃
  • 구름많음대구14.8℃
  • 구름많음전주12.7℃
  • 구름많음울산13.5℃
  • 맑음창원14.3℃
  • 구름많음광주14.9℃
  • 구름많음부산13.8℃
  • 구름많음통영15.8℃
  • 구름많음목포9.0℃
  • 흐림여수13.2℃
  • 흐림흑산도7.0℃
  • 구름많음완도13.0℃
  • 구름많음고창10.0℃
  • 구름많음순천13.7℃
  • 구름많음홍성(예)14.1℃
  • 구름많음13.2℃
  • 흐림제주10.8℃
  • 흐림고산8.6℃
  • 흐림성산11.4℃
  • 흐림서귀포13.0℃
  • 맑음진주15.5℃
  • 흐림강화10.2℃
  • 구름많음양평14.0℃
  • 구름많음이천14.1℃
  • 구름많음인제13.4℃
  • 구름많음홍천13.7℃
  • 구름많음태백8.6℃
  • 맑음정선군14.8℃
  • 구름많음제천13.1℃
  • 맑음보은14.2℃
  • 구름많음천안13.8℃
  • 흐림보령11.8℃
  • 흐림부여14.3℃
  • 구름많음금산14.1℃
  • 구름많음13.9℃
  • 흐림부안9.0℃
  • 구름많음임실14.2℃
  • 구름많음정읍11.4℃
  • 구름많음남원15.1℃
  • 구름많음장수13.1℃
  • 구름많음고창군11.5℃
  • 구름많음영광군10.1℃
  • 구름많음김해시14.3℃
  • 흐림순창군13.8℃
  • 구름많음북창원17.6℃
  • 구름많음양산시14.5℃
  • 구름많음보성군13.6℃
  • 구름많음강진군13.9℃
  • 구름많음장흥14.8℃
  • 구름많음해남12.9℃
  • 구름많음고흥13.7℃
  • 구름많음의령군15.4℃
  • 맑음함양군15.6℃
  • 구름많음광양시15.6℃
  • 흐림진도군9.2℃
  • 구름많음봉화13.1℃
  • 구름많음영주13.0℃
  • 구름많음문경13.4℃
  • 흐림청송군11.6℃
  • 구름많음영덕11.1℃
  • 구름많음의성15.4℃
  • 맑음구미15.1℃
  • 구름많음영천13.7℃
  • 구름많음경주시13.3℃
  • 맑음거창14.7℃
  • 맑음합천15.8℃
  • 구름많음밀양15.2℃
  • 맑음산청14.9℃
  • 구름많음거제13.1℃
  • 구름많음남해13.9℃
  • 구름많음14.9℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.