2026.01.31 (토)

  • 맑음속초1.9℃
  • 맑음-0.1℃
  • 맑음철원-1.5℃
  • 맑음동두천-0.9℃
  • 맑음파주-1.3℃
  • 맑음대관령-5.0℃
  • 맑음춘천0.8℃
  • 맑음백령도-1.6℃
  • 맑음북강릉2.3℃
  • 맑음강릉3.3℃
  • 맑음동해3.6℃
  • 맑음서울0.3℃
  • 맑음인천-1.2℃
  • 맑음원주0.0℃
  • 구름조금울릉도2.5℃
  • 맑음수원-1.1℃
  • 맑음영월-0.4℃
  • 맑음충주0.2℃
  • 맑음서산-0.2℃
  • 맑음울진3.5℃
  • 맑음청주1.0℃
  • 맑음대전1.4℃
  • 맑음추풍령0.3℃
  • 맑음안동1.7℃
  • 맑음상주1.1℃
  • 맑음포항5.1℃
  • 맑음군산0.3℃
  • 맑음대구4.0℃
  • 맑음전주1.9℃
  • 맑음울산4.8℃
  • 맑음창원5.8℃
  • 맑음광주1.9℃
  • 맑음부산7.4℃
  • 맑음통영7.0℃
  • 구름조금목포0.6℃
  • 맑음여수4.9℃
  • 흐림흑산도3.0℃
  • 구름조금완도2.9℃
  • 구름조금고창0.9℃
  • 구름조금순천1.9℃
  • 맑음홍성(예)0.7℃
  • 맑음0.1℃
  • 구름조금제주5.2℃
  • 구름조금고산3.8℃
  • 구름조금성산4.8℃
  • 구름조금서귀포10.2℃
  • 맑음진주6.5℃
  • 맑음강화-1.9℃
  • 맑음양평0.5℃
  • 맑음이천0.0℃
  • 맑음인제-1.0℃
  • 맑음홍천-0.1℃
  • 맑음태백-3.5℃
  • 맑음정선군-0.8℃
  • 맑음제천-1.0℃
  • 맑음보은0.4℃
  • 맑음천안0.1℃
  • 맑음보령0.9℃
  • 맑음부여1.9℃
  • 맑음금산1.4℃
  • 맑음0.9℃
  • 맑음부안0.7℃
  • 구름조금임실0.9℃
  • 구름조금정읍0.5℃
  • 맑음남원1.6℃
  • 맑음장수-0.7℃
  • 구름조금고창군1.1℃
  • 구름조금영광군0.8℃
  • 맑음김해시6.8℃
  • 구름조금순창군1.1℃
  • 맑음북창원6.3℃
  • 맑음양산시7.3℃
  • 맑음보성군4.2℃
  • 구름조금강진군2.8℃
  • 맑음장흥3.0℃
  • 구름조금해남2.3℃
  • 구름조금고흥3.8℃
  • 맑음의령군5.2℃
  • 구름조금함양군2.9℃
  • 맑음광양시4.8℃
  • 구름조금진도군1.5℃
  • 맑음봉화-0.1℃
  • 맑음영주-0.5℃
  • 맑음문경0.4℃
  • 맑음청송군1.6℃
  • 맑음영덕4.1℃
  • 맑음의성2.9℃
  • 맑음구미2.1℃
  • 맑음영천3.4℃
  • 맑음경주시4.4℃
  • 맑음거창3.6℃
  • 맑음합천6.3℃
  • 맑음밀양5.9℃
  • 맑음산청3.5℃
  • 맑음거제5.0℃
  • 맑음남해5.4℃
  • 맑음7.3℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.