2026.01.29 (목)

  • 맑음속초-3.3℃
  • 맑음-9.0℃
  • 맑음철원-8.3℃
  • 맑음동두천-7.9℃
  • 맑음파주-9.1℃
  • 맑음대관령-10.7℃
  • 맑음춘천-5.1℃
  • 맑음백령도-3.0℃
  • 맑음북강릉-3.1℃
  • 맑음강릉-2.0℃
  • 맑음동해-1.5℃
  • 맑음서울-6.6℃
  • 구름많음인천-7.1℃
  • 맑음원주-5.3℃
  • 눈울릉도-1.7℃
  • 구름많음수원-5.4℃
  • 맑음영월-5.6℃
  • 구름많음충주-6.9℃
  • 맑음서산-4.2℃
  • 맑음울진-2.1℃
  • 맑음청주-3.8℃
  • 맑음대전-3.8℃
  • 맑음추풍령-4.6℃
  • 구름많음안동-4.2℃
  • 맑음상주-4.0℃
  • 구름많음포항0.4℃
  • 구름조금군산-3.3℃
  • 맑음대구-0.6℃
  • 맑음전주-3.1℃
  • 맑음울산-0.3℃
  • 구름조금창원0.3℃
  • 맑음광주-1.6℃
  • 구름조금부산1.4℃
  • 구름조금통영-0.3℃
  • 구름많음목포-0.5℃
  • 구름조금여수-0.5℃
  • 구름많음흑산도1.2℃
  • 구름많음완도-0.2℃
  • 구름조금고창-2.5℃
  • 구름조금순천-2.7℃
  • 맑음홍성(예)-3.7℃
  • 맑음-5.5℃
  • 구름많음제주4.3℃
  • 구름많음고산4.4℃
  • 구름많음성산3.3℃
  • 구름많음서귀포4.2℃
  • 맑음진주-2.8℃
  • 구름많음강화-7.2℃
  • 구름조금양평-4.2℃
  • 흐림이천-4.7℃
  • 맑음인제-6.6℃
  • 맑음홍천-5.6℃
  • 맑음태백-8.4℃
  • 맑음정선군-5.9℃
  • 흐림제천-6.0℃
  • 맑음보은-5.7℃
  • 맑음천안-5.7℃
  • 구름조금보령-3.8℃
  • 맑음부여-5.3℃
  • 맑음금산-3.3℃
  • 맑음-4.4℃
  • 구름조금부안-1.5℃
  • 맑음임실-4.1℃
  • 구름조금정읍-2.7℃
  • 맑음남원-4.0℃
  • 맑음장수-6.2℃
  • 구름조금고창군-2.5℃
  • 구름조금영광군-1.3℃
  • 구름조금김해시-0.9℃
  • 구름조금순창군-3.0℃
  • 맑음북창원0.5℃
  • 맑음양산시1.7℃
  • 구름조금보성군-1.1℃
  • 구름조금강진군-1.1℃
  • 구름조금장흥-1.2℃
  • 구름많음해남-1.1℃
  • 구름조금고흥-1.4℃
  • 구름조금의령군-2.6℃
  • 맑음함양군-2.4℃
  • 구름많음광양시-1.9℃
  • 구름많음진도군0.1℃
  • 맑음봉화-8.0℃
  • 흐림영주-4.9℃
  • 구름많음문경-4.7℃
  • 구름많음청송군-4.1℃
  • 구름조금영덕-1.6℃
  • 흐림의성-2.5℃
  • 맑음구미-2.4℃
  • 맑음영천-2.0℃
  • 맑음경주시-0.4℃
  • 맑음거창-3.3℃
  • 구름조금합천-2.8℃
  • 맑음밀양-3.8℃
  • 맑음산청-1.7℃
  • 구름조금거제1.8℃
  • 구름조금남해0.2℃
  • 맑음-2.9℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.