2025.12.10 (수)

  • 구름많음속초9.8℃
  • 흐림1.6℃
  • 흐림철원6.8℃
  • 흐림동두천6.5℃
  • 흐림파주6.5℃
  • 구름많음대관령2.4℃
  • 흐림춘천2.5℃
  • 구름많음백령도10.2℃
  • 구름많음북강릉8.4℃
  • 흐림강릉9.9℃
  • 흐림동해9.3℃
  • 흐림서울7.5℃
  • 흐림인천8.7℃
  • 흐림원주3.5℃
  • 구름많음울릉도8.7℃
  • 흐림수원7.6℃
  • 구름많음영월2.0℃
  • 구름많음충주3.3℃
  • 구름많음서산7.3℃
  • 흐림울진8.5℃
  • 흐림청주8.8℃
  • 구름많음대전8.0℃
  • 흐림추풍령4.5℃
  • 흐림안동5.3℃
  • 구름많음상주5.8℃
  • 구름많음포항8.4℃
  • 구름많음군산7.1℃
  • 흐림대구7.0℃
  • 구름많음전주8.1℃
  • 흐림울산7.9℃
  • 구름많음창원7.7℃
  • 흐림광주9.0℃
  • 구름많음부산8.6℃
  • 구름많음통영7.3℃
  • 흐림목포9.6℃
  • 구름많음여수8.5℃
  • 흐림흑산도10.4℃
  • 흐림완도7.8℃
  • 흐림고창7.0℃
  • 구름많음순천4.3℃
  • 구름많음홍성(예)7.3℃
  • 흐림5.4℃
  • 흐림제주13.0℃
  • 흐림고산11.9℃
  • 흐림성산13.7℃
  • 흐림서귀포13.3℃
  • 구름조금진주5.0℃
  • 흐림강화9.2℃
  • 흐림양평4.0℃
  • 흐림이천3.5℃
  • 구름많음인제5.8℃
  • 구름많음홍천2.5℃
  • 구름많음태백3.4℃
  • 흐림정선군4.3℃
  • 구름많음제천0.6℃
  • 흐림보은5.2℃
  • 흐림천안5.9℃
  • 구름많음보령5.4℃
  • 구름많음부여5.0℃
  • 구름많음금산5.0℃
  • 구름많음7.8℃
  • 구름많음부안6.5℃
  • 구름많음임실4.1℃
  • 구름많음정읍6.7℃
  • 구름많음남원5.2℃
  • 구름많음장수2.2℃
  • 구름많음고창군6.0℃
  • 흐림영광군7.2℃
  • 구름많음김해시8.1℃
  • 구름많음순창군4.7℃
  • 구름많음북창원8.7℃
  • 구름많음양산시7.6℃
  • 흐림보성군5.4℃
  • 흐림강진군7.1℃
  • 흐림장흥6.0℃
  • 흐림해남8.5℃
  • 흐림고흥5.5℃
  • 구름많음의령군3.8℃
  • 구름많음함양군3.7℃
  • 구름많음광양시7.4℃
  • 흐림진도군8.3℃
  • 구름많음봉화0.0℃
  • 구름많음영주2.1℃
  • 흐림문경4.9℃
  • 구름많음청송군1.7℃
  • 흐림영덕7.6℃
  • 흐림의성3.0℃
  • 흐림구미4.8℃
  • 흐림영천5.0℃
  • 흐림경주시5.0℃
  • 구름많음거창4.5℃
  • 구름많음합천5.8℃
  • 구름많음밀양6.9℃
  • 구름많음산청6.5℃
  • 구름많음거제6.3℃
  • 구름많음남해6.6℃
  • 구름많음6.5℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.