2026.04.01 (수)

  • 흐림속초11.4℃
  • 박무9.7℃
  • 구름많음철원12.2℃
  • 맑음동두천11.1℃
  • 맑음파주8.8℃
  • 흐림대관령6.5℃
  • 구름많음춘천9.9℃
  • 맑음백령도7.3℃
  • 비북강릉11.0℃
  • 흐림강릉12.4℃
  • 흐림동해11.3℃
  • 맑음서울11.6℃
  • 맑음인천8.1℃
  • 구름많음원주11.1℃
  • 흐림울릉도9.2℃
  • 맑음수원7.9℃
  • 흐림영월10.3℃
  • 구름많음충주8.3℃
  • 맑음서산8.6℃
  • 흐림울진10.9℃
  • 구름많음청주12.0℃
  • 구름많음대전12.0℃
  • 흐림추풍령12.0℃
  • 흐림안동13.1℃
  • 흐림상주12.3℃
  • 비포항13.0℃
  • 구름많음군산8.9℃
  • 비대구13.3℃
  • 구름많음전주9.5℃
  • 흐림울산11.3℃
  • 비창원12.9℃
  • 흐림광주11.5℃
  • 흐림부산12.9℃
  • 흐림통영13.0℃
  • 흐림목포9.4℃
  • 구름많음여수12.4℃
  • 흐림흑산도9.1℃
  • 구름많음완도10.9℃
  • 구름많음고창7.8℃
  • 구름많음순천11.0℃
  • 맑음홍성(예)9.9℃
  • 구름많음10.0℃
  • 구름많음제주12.9℃
  • 맑음고산11.5℃
  • 흐림성산13.0℃
  • 흐림서귀포14.3℃
  • 구름많음진주11.7℃
  • 맑음강화10.9℃
  • 맑음양평10.1℃
  • 맑음이천10.7℃
  • 흐림인제9.2℃
  • 구름많음홍천10.3℃
  • 흐림태백7.4℃
  • 흐림정선군9.4℃
  • 구름많음제천10.0℃
  • 구름많음보은11.3℃
  • 맑음천안9.7℃
  • 맑음보령6.3℃
  • 구름많음부여8.5℃
  • 구름많음금산11.1℃
  • 구름많음10.9℃
  • 구름많음부안9.1℃
  • 구름많음임실9.3℃
  • 구름많음정읍8.4℃
  • 흐림남원10.6℃
  • 흐림장수9.4℃
  • 구름많음고창군8.1℃
  • 맑음영광군8.1℃
  • 흐림김해시12.7℃
  • 흐림순창군10.8℃
  • 흐림북창원14.1℃
  • 흐림양산시14.2℃
  • 구름많음보성군12.4℃
  • 구름많음강진군11.2℃
  • 구름많음장흥11.6℃
  • 구름많음해남9.6℃
  • 구름많음고흥10.5℃
  • 흐림의령군11.6℃
  • 흐림함양군11.9℃
  • 구름많음광양시12.4℃
  • 구름많음진도군8.5℃
  • 흐림봉화9.4℃
  • 흐림영주12.4℃
  • 흐림문경12.2℃
  • 흐림청송군12.1℃
  • 흐림영덕10.4℃
  • 흐림의성12.2℃
  • 흐림구미12.2℃
  • 흐림영천11.4℃
  • 흐림경주시11.5℃
  • 흐림거창10.9℃
  • 흐림합천12.8℃
  • 흐림밀양12.8℃
  • 흐림산청11.7℃
  • 흐림거제13.3℃
  • 구름많음남해13.6℃
  • 흐림13.5℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.