2026.01.25 (일)

  • 맑음속초-3.5℃
  • 맑음-8.5℃
  • 맑음철원-9.7℃
  • 맑음동두천-8.2℃
  • 맑음파주-8.6℃
  • 맑음대관령-11.4℃
  • 맑음춘천-8.0℃
  • 맑음백령도-4.7℃
  • 맑음북강릉-3.1℃
  • 맑음강릉-3.1℃
  • 맑음동해-2.6℃
  • 맑음서울-7.6℃
  • 맑음인천-7.3℃
  • 맑음원주-7.9℃
  • 눈울릉도-1.9℃
  • 맑음수원-5.9℃
  • 맑음영월-7.3℃
  • 맑음충주-6.2℃
  • 맑음서산-3.7℃
  • 맑음울진-1.6℃
  • 맑음청주-4.3℃
  • 맑음대전-3.4℃
  • 맑음추풍령-5.3℃
  • 맑음안동-5.1℃
  • 맑음상주-4.2℃
  • 맑음포항-2.0℃
  • 맑음군산-2.3℃
  • 맑음대구-2.4℃
  • 맑음전주-2.5℃
  • 맑음울산-2.0℃
  • 맑음창원-1.0℃
  • 맑음광주0.2℃
  • 맑음부산0.1℃
  • 맑음통영1.0℃
  • 맑음목포-0.9℃
  • 맑음여수-0.7℃
  • 구름많음흑산도2.8℃
  • 맑음완도2.2℃
  • 맑음고창-1.4℃
  • 맑음순천-2.4℃
  • 맑음홍성(예)-3.6℃
  • 맑음-5.0℃
  • 구름많음제주4.4℃
  • 흐림고산3.5℃
  • 구름많음성산4.6℃
  • 구름많음서귀포6.1℃
  • 맑음진주0.2℃
  • 맑음강화-6.7℃
  • 맑음양평-6.1℃
  • 맑음이천-5.1℃
  • 맑음인제-10.7℃
  • 맑음홍천-11.0℃
  • 맑음태백-7.0℃
  • 맑음정선군-8.3℃
  • 맑음제천-7.5℃
  • 맑음보은-4.8℃
  • 맑음천안-6.8℃
  • 맑음보령-2.6℃
  • 맑음부여-4.0℃
  • 맑음금산-4.4℃
  • 맑음-4.1℃
  • 맑음부안-2.7℃
  • 맑음임실-3.1℃
  • 맑음정읍-1.3℃
  • 맑음남원-3.3℃
  • 맑음장수-5.1℃
  • 맑음고창군-2.3℃
  • 맑음영광군-2.4℃
  • 맑음김해시-1.5℃
  • 맑음순창군-4.0℃
  • 맑음북창원-0.9℃
  • 맑음양산시0.1℃
  • 맑음보성군0.2℃
  • 구름조금강진군0.2℃
  • 맑음장흥0.2℃
  • 맑음해남0.5℃
  • 구름조금고흥0.0℃
  • 맑음의령군-2.0℃
  • 맑음함양군-1.4℃
  • 맑음광양시-0.4℃
  • 맑음진도군0.0℃
  • 맑음봉화-7.1℃
  • 맑음영주-5.2℃
  • 맑음문경-4.2℃
  • 맑음청송군-5.2℃
  • 맑음영덕-3.8℃
  • 맑음의성-3.8℃
  • 맑음구미-1.8℃
  • 맑음영천-2.3℃
  • 맑음경주시-2.3℃
  • 맑음거창-1.6℃
  • 맑음합천-1.1℃
  • 맑음밀양-1.5℃
  • 맑음산청-1.4℃
  • 맑음거제0.4℃
  • 맑음남해0.9℃
  • 맑음0.3℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.