2026.01.15 (목)

  • 맑음속초7.8℃
  • 박무-3.0℃
  • 맑음철원1.1℃
  • 맑음동두천1.7℃
  • 맑음파주-0.7℃
  • 맑음대관령1.3℃
  • 맑음춘천-1.6℃
  • 박무백령도1.6℃
  • 연무북강릉5.9℃
  • 맑음강릉8.8℃
  • 맑음동해8.8℃
  • 박무서울3.6℃
  • 박무인천2.3℃
  • 맑음원주3.5℃
  • 맑음울릉도7.7℃
  • 박무수원2.0℃
  • 맑음영월3.5℃
  • 맑음충주1.2℃
  • 맑음서산0.1℃
  • 맑음울진8.4℃
  • 연무청주5.3℃
  • 박무대전5.2℃
  • 맑음추풍령6.7℃
  • 연무안동5.9℃
  • 맑음상주7.9℃
  • 맑음포항11.6℃
  • 맑음군산3.4℃
  • 맑음대구10.5℃
  • 박무전주5.2℃
  • 연무울산11.2℃
  • 맑음창원13.2℃
  • 박무광주6.2℃
  • 맑음부산12.7℃
  • 맑음통영11.2℃
  • 박무목포5.3℃
  • 연무여수11.0℃
  • 박무흑산도6.5℃
  • 맑음완도7.7℃
  • 맑음고창3.3℃
  • 맑음순천8.0℃
  • 박무홍성(예)2.6℃
  • 맑음2.2℃
  • 연무제주10.7℃
  • 맑음고산10.6℃
  • 맑음성산11.0℃
  • 맑음서귀포11.7℃
  • 맑음진주5.8℃
  • 맑음강화1.6℃
  • 맑음양평3.2℃
  • 맑음이천3.8℃
  • 맑음인제2.6℃
  • 맑음홍천0.3℃
  • 맑음태백3.0℃
  • 맑음정선군5.3℃
  • 맑음제천3.5℃
  • 맑음보은3.6℃
  • 맑음천안4.1℃
  • 맑음보령1.6℃
  • 맑음부여2.0℃
  • 맑음금산5.3℃
  • 맑음4.4℃
  • 맑음부안4.4℃
  • 맑음임실5.0℃
  • 흐림정읍5.2℃
  • 맑음남원4.5℃
  • 맑음장수2.1℃
  • 맑음고창군2.9℃
  • 맑음영광군5.3℃
  • 맑음김해시13.4℃
  • 맑음순창군4.7℃
  • 맑음북창원12.7℃
  • 맑음양산시10.5℃
  • 맑음보성군8.2℃
  • 맑음강진군6.8℃
  • 맑음장흥5.9℃
  • 맑음해남6.3℃
  • 맑음고흥8.8℃
  • 맑음의령군9.5℃
  • 맑음함양군7.9℃
  • 맑음광양시9.9℃
  • 맑음진도군6.4℃
  • 맑음봉화-0.6℃
  • 맑음영주5.9℃
  • 맑음문경7.1℃
  • 맑음청송군7.7℃
  • 맑음영덕9.5℃
  • 맑음의성2.8℃
  • 맑음구미8.5℃
  • 맑음영천9.6℃
  • 맑음경주시11.1℃
  • 맑음거창6.2℃
  • 맑음합천7.2℃
  • 맑음밀양12.3℃
  • 맑음산청8.4℃
  • 맑음거제11.9℃
  • 맑음남해10.4℃
  • 맑음11.3℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.