2026.01.14 (수)

  • 구름조금속초3.3℃
  • 구름많음-6.2℃
  • 흐림철원-7.1℃
  • 흐림동두천-4.6℃
  • 구름많음파주-5.4℃
  • 맑음대관령-5.0℃
  • 구름조금춘천-4.9℃
  • 흐림백령도-0.9℃
  • 맑음북강릉3.7℃
  • 맑음강릉5.0℃
  • 맑음동해4.2℃
  • 맑음서울-2.4℃
  • 맑음인천-0.9℃
  • 맑음원주-3.9℃
  • 맑음울릉도2.9℃
  • 맑음수원-0.9℃
  • 맑음영월-3.6℃
  • 맑음충주-3.0℃
  • 맑음서산1.8℃
  • 맑음울진6.1℃
  • 맑음청주-0.4℃
  • 맑음대전1.1℃
  • 맑음추풍령0.7℃
  • 맑음안동-1.5℃
  • 맑음상주0.0℃
  • 맑음포항2.6℃
  • 맑음군산1.5℃
  • 맑음대구2.8℃
  • 맑음전주2.6℃
  • 맑음울산4.6℃
  • 맑음창원3.9℃
  • 구름많음광주2.4℃
  • 맑음부산7.2℃
  • 맑음통영7.2℃
  • 맑음목포4.3℃
  • 맑음여수3.3℃
  • 맑음흑산도6.8℃
  • 맑음완도4.7℃
  • 맑음고창4.1℃
  • 맑음순천6.0℃
  • 맑음홍성(예)0.6℃
  • 맑음-1.6℃
  • 맑음제주10.2℃
  • 맑음고산12.4℃
  • 맑음성산11.6℃
  • 구름조금서귀포13.3℃
  • 맑음진주3.0℃
  • 구름조금강화-3.9℃
  • 맑음양평-3.9℃
  • 맑음이천-3.4℃
  • 맑음인제-4.9℃
  • 맑음홍천-5.7℃
  • 맑음태백-0.3℃
  • 맑음정선군-4.7℃
  • 맑음제천-4.8℃
  • 맑음보은-1.4℃
  • 맑음천안-1.7℃
  • 맑음보령3.9℃
  • 맑음부여0.3℃
  • 맑음금산1.2℃
  • 맑음0.4℃
  • 맑음부안2.3℃
  • 맑음임실2.3℃
  • 맑음정읍3.2℃
  • 맑음남원1.0℃
  • 맑음장수3.6℃
  • 구름많음고창군3.6℃
  • 구름조금영광군3.1℃
  • 맑음김해시5.2℃
  • 맑음순창군1.3℃
  • 맑음북창원4.4℃
  • 맑음양산시4.9℃
  • 맑음보성군3.9℃
  • 맑음강진군5.0℃
  • 맑음장흥5.8℃
  • 맑음해남6.7℃
  • 맑음고흥5.9℃
  • 맑음의령군2.0℃
  • 맑음함양군3.3℃
  • 맑음광양시5.0℃
  • 맑음진도군6.6℃
  • 맑음봉화-3.6℃
  • 맑음영주-3.1℃
  • 맑음문경-0.9℃
  • 맑음청송군-0.6℃
  • 맑음영덕1.6℃
  • 맑음의성0.2℃
  • 맑음구미1.0℃
  • 맑음영천1.5℃
  • 맑음경주시3.4℃
  • 맑음거창2.7℃
  • 맑음합천3.0℃
  • 맑음밀양4.4℃
  • 맑음산청2.9℃
  • 맑음거제4.1℃
  • 맑음남해2.5℃
  • 맑음5.4℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.