2025.12.16 (화)

  • 구름많음속초5.6℃
  • 박무-1.0℃
  • 흐림철원-1.1℃
  • 흐림동두천0.4℃
  • 흐림파주-0.5℃
  • 흐림대관령-1.2℃
  • 흐림춘천-0.6℃
  • 구름많음백령도8.0℃
  • 구름많음북강릉3.8℃
  • 구름많음강릉5.2℃
  • 구름많음동해4.8℃
  • 구름많음서울2.3℃
  • 흐림인천3.6℃
  • 흐림원주-0.2℃
  • 구름많음울릉도6.2℃
  • 구름많음수원1.9℃
  • 흐림영월-0.8℃
  • 흐림충주0.4℃
  • 구름많음서산2.9℃
  • 구름많음울진3.3℃
  • 구름많음청주2.7℃
  • 구름조금대전1.7℃
  • 흐림추풍령-2.2℃
  • 맑음안동-3.0℃
  • 흐림상주-1.3℃
  • 맑음포항2.4℃
  • 흐림군산3.3℃
  • 맑음대구-1.8℃
  • 흐림전주3.1℃
  • 맑음울산1.7℃
  • 맑음창원3.0℃
  • 구름많음광주3.1℃
  • 맑음부산4.1℃
  • 맑음통영2.8℃
  • 맑음목포3.8℃
  • 맑음여수3.9℃
  • 구름조금흑산도8.0℃
  • 맑음완도2.0℃
  • 흐림고창2.4℃
  • 맑음순천-3.7℃
  • 구름많음홍성(예)2.5℃
  • 흐림0.6℃
  • 맑음제주6.6℃
  • 구름조금고산11.2℃
  • 맑음성산5.3℃
  • 맑음서귀포8.3℃
  • 맑음진주-3.2℃
  • 흐림강화1.5℃
  • 흐림양평0.4℃
  • 흐림이천-0.5℃
  • 흐림인제-0.4℃
  • 흐림홍천-0.7℃
  • 흐림태백1.0℃
  • 흐림정선군
  • 흐림제천-0.5℃
  • 흐림보은-0.6℃
  • 흐림천안1.1℃
  • 구름많음보령5.4℃
  • 구름많음부여1.4℃
  • 흐림금산0.1℃
  • 구름조금1.3℃
  • 흐림부안5.4℃
  • 흐림임실-0.2℃
  • 흐림정읍2.9℃
  • 흐림남원-0.9℃
  • 흐림장수-1.4℃
  • 흐림고창군3.5℃
  • 맑음영광군2.0℃
  • 맑음김해시1.7℃
  • 흐림순창군-0.3℃
  • 맑음북창원1.5℃
  • 맑음양산시-0.5℃
  • 흐림보성군1.1℃
  • 맑음강진군-0.5℃
  • 맑음장흥-1.1℃
  • 맑음해남-0.8℃
  • 흐림고흥-2.1℃
  • 맑음의령군-4.8℃
  • 맑음함양군-3.2℃
  • 맑음광양시1.7℃
  • 흐림진도군1.4℃
  • 구름조금봉화-5.9℃
  • 흐림영주-1.7℃
  • 흐림문경-0.8℃
  • 맑음청송군-5.8℃
  • 맑음영덕2.2℃
  • 맑음의성-5.1℃
  • 맑음구미-3.0℃
  • 맑음영천-3.9℃
  • 맑음경주시-3.0℃
  • 맑음거창-5.0℃
  • 맑음합천-2.2℃
  • 맑음밀양-1.9℃
  • 맑음산청-3.2℃
  • 맑음거제2.0℃
  • 맑음남해1.2℃
  • 맑음-2.3℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.