2025.12.06 (토)

  • 구름조금속초9.0℃
  • 구름많음0.4℃
  • 흐림철원1.6℃
  • 흐림동두천2.7℃
  • 흐림파주1.0℃
  • 구름많음대관령0.8℃
  • 구름조금춘천0.7℃
  • 구름많음백령도10.1℃
  • 맑음북강릉8.1℃
  • 맑음강릉8.3℃
  • 맑음동해8.3℃
  • 흐림서울2.5℃
  • 흐림인천3.7℃
  • 구름조금원주0.2℃
  • 맑음울릉도9.6℃
  • 흐림수원2.7℃
  • 맑음영월-0.2℃
  • 맑음충주0.8℃
  • 구름많음서산6.7℃
  • 맑음울진9.5℃
  • 맑음청주3.6℃
  • 맑음대전4.4℃
  • 맑음추풍령4.8℃
  • 맑음안동1.0℃
  • 맑음상주4.1℃
  • 맑음포항6.3℃
  • 맑음군산5.5℃
  • 맑음대구4.8℃
  • 맑음전주7.5℃
  • 맑음울산6.3℃
  • 맑음창원5.8℃
  • 맑음광주4.1℃
  • 맑음부산7.0℃
  • 맑음통영7.6℃
  • 맑음목포6.9℃
  • 맑음여수5.8℃
  • 구름조금흑산도12.5℃
  • 맑음완도8.1℃
  • 맑음고창6.9℃
  • 맑음순천6.4℃
  • 구름많음홍성(예)5.6℃
  • 맑음2.6℃
  • 맑음제주12.4℃
  • 맑음고산12.3℃
  • 맑음성산11.4℃
  • 맑음서귀포12.7℃
  • 맑음진주3.6℃
  • 흐림강화3.5℃
  • 구름조금양평1.7℃
  • 구름조금이천1.2℃
  • 흐림인제0.4℃
  • 구름조금홍천0.4℃
  • 구름많음태백1.8℃
  • 구름조금정선군0.1℃
  • 맑음제천0.3℃
  • 맑음보은0.3℃
  • 구름조금천안2.8℃
  • 구름많음보령8.7℃
  • 맑음부여2.8℃
  • 맑음금산3.0℃
  • 맑음2.9℃
  • 맑음부안6.9℃
  • 맑음임실3.2℃
  • 맑음정읍6.9℃
  • 맑음남원1.2℃
  • 맑음장수1.7℃
  • 맑음고창군7.4℃
  • 맑음영광군5.4℃
  • 맑음김해시4.5℃
  • 맑음순창군0.7℃
  • 맑음북창원5.6℃
  • 맑음양산시4.9℃
  • 맑음보성군6.2℃
  • 맑음강진군6.4℃
  • 맑음장흥6.1℃
  • 맑음해남8.5℃
  • 맑음고흥7.4℃
  • 맑음의령군1.3℃
  • 맑음함양군1.4℃
  • 맑음광양시5.4℃
  • 맑음진도군7.6℃
  • 맑음봉화0.8℃
  • 맑음영주-0.1℃
  • 맑음문경2.0℃
  • 맑음청송군3.4℃
  • 맑음영덕5.9℃
  • 맑음의성3.5℃
  • 맑음구미2.2℃
  • 맑음영천4.2℃
  • 맑음경주시7.3℃
  • 맑음거창0.9℃
  • 맑음합천3.6℃
  • 맑음밀양3.1℃
  • 맑음산청0.9℃
  • 맑음거제6.3℃
  • 맑음남해3.6℃
  • 맑음6.5℃
원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
  • 해당된 기사를 공유합니다

지역뉴스

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

 

원자력안전위원회는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계를 9월 24일 허용하였습니다.

이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인했다.

이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP) 30개소를 절단하여 확인한 결과, 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하는 등 보수했다.

또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치했다.

추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거했다.

아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인했다.

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.