2026.07.06 (월)

  • 구름많음속초23.5℃
  • 구름많음27.0℃
  • 구름많음철원27.4℃
  • 구름많음동두천26.0℃
  • 구름많음파주25.5℃
  • 맑음대관령25.1℃
  • 구름많음춘천26.5℃
  • 안개백령도21.8℃
  • 구름많음북강릉25.5℃
  • 맑음강릉25.8℃
  • 맑음동해26.4℃
  • 흐림서울25.5℃
  • 천둥번개인천24.2℃
  • 구름많음원주27.4℃
  • 박무울릉도24.4℃
  • 비수원23.2℃
  • 구름많음영월26.4℃
  • 흐림충주26.2℃
  • 구름많음서산24.1℃
  • 구름많음울진27.0℃
  • 구름많음청주26.7℃
  • 흐림대전25.1℃
  • 흐림추풍령23.3℃
  • 흐림안동25.3℃
  • 흐림상주24.7℃
  • 흐림포항26.5℃
  • 구름많음군산24.3℃
  • 비대구25.4℃
  • 구름많음전주26.7℃
  • 흐림울산26.4℃
  • 비창원24.4℃
  • 구름많음광주26.0℃
  • 비부산24.4℃
  • 흐림통영23.0℃
  • 박무목포24.7℃
  • 구름많음여수23.6℃
  • 안개흑산도21.6℃
  • 구름많음완도25.0℃
  • 구름많음고창26.8℃
  • 구름많음순천25.1℃
  • 비홍성(예)24.6℃
  • 구름많음26.3℃
  • 흐림제주27.5℃
  • 흐림고산24.1℃
  • 흐림성산25.1℃
  • 흐림서귀포25.5℃
  • 흐림진주23.7℃
  • 흐림강화24.1℃
  • 구름많음양평25.4℃
  • 구름많음이천26.2℃
  • 구름많음인제25.3℃
  • 구름많음홍천25.8℃
  • 구름많음태백25.6℃
  • 맑음정선군24.8℃
  • 구름많음제천24.5℃
  • 구름많음보은24.5℃
  • 흐림천안25.6℃
  • 구름많음보령24.3℃
  • 구름많음부여24.1℃
  • 흐림금산23.8℃
  • 흐림25.3℃
  • 구름많음부안26.2℃
  • 구름많음임실23.8℃
  • 맑음정읍26.9℃
  • 구름많음남원24.4℃
  • 구름많음장수23.4℃
  • 구름많음고창군26.2℃
  • 구름많음영광군25.6℃
  • 흐림김해시25.1℃
  • 구름많음순창군24.7℃
  • 흐림북창원26.3℃
  • 흐림양산시26.0℃
  • 구름많음보성군24.8℃
  • 구름많음강진군24.2℃
  • 구름많음장흥24.1℃
  • 구름많음해남24.9℃
  • 구름많음고흥24.9℃
  • 흐림의령군25.2℃
  • 흐림함양군24.0℃
  • 구름많음광양시24.3℃
  • 구름많음진도군25.6℃
  • 구름많음봉화23.9℃
  • 구름많음영주24.1℃
  • 흐림문경24.3℃
  • 흐림청송군26.4℃
  • 구름많음영덕28.1℃
  • 흐림의성25.9℃
  • 흐림구미25.2℃
  • 흐림영천25.4℃
  • 흐림경주시26.1℃
  • 흐림거창23.7℃
  • 흐림합천24.2℃
  • 흐림밀양26.1℃
  • 흐림산청23.7℃
  • 흐림거제23.5℃
  • 흐림남해24.8℃
  • 비25.4℃
원자력안전위원회, 한울 5호기 재가동 승인
  • 해당된 기사를 공유합니다

원자력안전위원회, 한울 5호기 재가동 승인

원자력안전위원회

 

원자력안전위원회는 지난 1월 13일 자동 정지된 한울 5호기의 사건조사 및 안전성 확인을 마무리하고, 1월 27일 재가동을 승인했다.

한울 5호기는 1월 13일 정상운전 중 원자로냉각재펌프 4대 중 1대의 전류차동보호계전기가 작동함에 따라, 비안전모선 차단기가 개방되어 해당 원자로냉각재펌프가 정지되었고 이에 따라 원자로가 자동 정지되었다.

원안위는 한울 5호기 원자로 자동 정지·조사 과정에서 운전원의 조치가 관련 절차서에 따라 수행되었고 안전설비가 설계대로 작동했으며, 발전소 내·외 방사선의 비정상적 증가 등이 없음을 확인했다.

원인 조사 결과, 해당 원자로냉각재펌프의 전동기에서 고정자의 권선 내부 단락으로 과전류·과열이 발생하여 일부 권선이 손상되었고, 이로 인해 지락이 발생함에 따라 전류차동보호계전기가 작동하였음을 확인했다.

손상된 전동기는 예비 전동기로 교체되었으며, 교체 후 부하·무부하 시험, 절연진단 등을 통해 성능 기준에 만족함을 확인했다.

아울러, 원안위는 한수원이 전동기 구매 시 전동기 권선의 절연기능 신뢰성을 강화하기 위해 관련 구매 기술규격을 강화하는 등의 계획을 수립하였음을 확인했고, 한울 5호기 재가동 승인 이후 출력 증발 과정을 모니터링하고, 한수원이 수립한 재발방지대책을 지속적으로 점검할 예정이다.
출처 : 원자력안전위원회